Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
30.12.2018 - 20:42 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | 2 Foto Lemans3000 hat folgendes Bild angehängt:![]() Gruß Georg |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
30.12.2018 - 20:44 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | Foto Spot Lemans3000 hat folgendes Bild angehängt:![]() Gruß Georg |
finsterbusch | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 18:22 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() | es wird nicht an den spots bzw. der dort fehlenden dampfsperre liegen. konfrontiere den hersteller, lieferanten damit. ich hätte bei dieser einbausituation nie eine sauna mit mineralwolle eingebaut. evtl. wird es in der phase der nachtrocknung der sauna an der raumdecke zu kondenswasserbildung kommen..und damit "tropft" es in die mineralwolle. Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 19:49 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | Hallo Finsterbusch, Also die Wolle ist trocken es tropft auch nicht in die Wolle , es ist aber nirgends Eine Dampfsperre eingebaut . Das Foto von den Spots hab ich eingestellt weil man da sieht das nichts da ist. Warum keine Mineralwolle ? Gruß Georg Gruß Georg |
finsterbusch | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 19:55 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() | mineralwolle sollte nicht in räumen mit hoher luftfeuchte eingebaut werden, erst recht nicht wenn die"verbaute" luftschicht sich nicht "umwälzen" kann (komplett verkleidete sauna). da hilft auch kein entlüftungsgitter. Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 19:58 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | Ok, was wäre richtig gewesen ? Und würde ein Ein Lüfter (Außenwand ) mit feuchtesensor was bringen ? Ist es vom Saunabauer falsch gewesen ohne Dampfsperre ? Gruß Georg |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:01 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | Hier mal 2 Fotos vom Lüftungsgitter aus Lemans3000 hat folgendes Bild angehängt:![]() Gruß Georg |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:04 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | 2Lemans3000 hat folgendes Bild angehängt:![]() Gruß Georg |
finsterbusch | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:11 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() | sind das außenwände? Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:12 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | Ja Gruß Georg |
finsterbusch | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:23 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() | also ne aludampfsperre gehört zwingend dazu. ...und es deutet evtl. zusätzlich auf einen baufehler hin - kältebrücke. ecken sind für den kondenspunkt immer ein problem. es gibt nur eine lösung - die decke der sauna demontieren - und die ecken von innen extra dämmen, nachdem der schimmel entfernt wurde Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:38 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | Was mache ich wegen der fehlenden Dampfsperre ? Gruß Georg |
finsterbusch | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:46 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() | tja... nie und nimmer hat prosauna die sauna hergestellt. den hersteller aber herauszufinden - wird schwer...das ist evtl. herauszufinden,aber kann ich aus der ferne nicht sagen Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
Lemans3000 | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:48 Uhr 21 Posts Saunaamateur ![]() | Hergestellt denke ich nicht nur eingebaut Gruß Georg |
finsterbusch | ![]() |
Zitat |
1.1.2019 - 20:54 Uhr 1380 Posts Saunavielwisser ![]() | ein hersteller (dieser ansonsten hochwertigen sauna...sicher über 10000,-€) ist verpflichtet mit dampfsperre zu bauen - richtlinien für den saunabau Mitglied Frank Finsterbusch ist leider im Juli 2021 verstorben |
EX-Mitglied | ![]() |
Zitat |
2.1.2019 - 16:01 Uhr 62 Posts InderMittesitzer ![]() | Ich denke, du musst den Zwischenraum neben und über der Saune mehr belüften. Die Feuchtigkeit, die die sich da drin bildet kann nur durch das kleine Gitter raus und das ist wie zu sehen ist zu wenig. Vielleicht links und rechts unten neben der Sauna je einen Badlüfter, die Luft in den Zwischenraum blasen. Ob das aber wirklich die Lösung ist? |